美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-12 23:35
            今天遇到一屏幕通訊問題,請教大家三菱A900系列觸摸屏與帶串口電腦通訊還需要設置什么?我一進入觸摸屏GT Designer2,選擇通訊,設置串口,波特率等出現密碼框,要密碼的嗎?就是要密碼也不會是通訊錯誤吧  我不連HIMI報一樣的錯誤,說明還是沒有通訊上,請教大家對A900系列HIMI有研究嗎?要如何通訊?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-13 18:00
A900系列,設置好端口,通訊波特率等參數,就可以正常連接了。如果通訊線正確的話。
要讀取,如果有密碼,還會要你輸入密碼的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(長豐實業) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-26
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-08-15 12:31
    USB--232的線,還要經過交叉才能連接到觸摸屏的,雖然A900系列的通訊口是RS232的,但和電腦的RS232口針腳定義不一樣。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 熱心助人
    3樓  發表于: 2011-08-17 12:21
    兩頭接的針腳號一樣,使用的時候沒有倒正,交叉接法如下:
    2<----------->3
    3<------------>2
    5<-------------->5

    6--8  <------------>4

    4<------------------>6---8
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業)
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。