美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-01 09:00
程序問題,如下:
MOV  K1  D1
MOV  D1  K1M30                                  (附:  這兩個指令能不能直接寫成MOV K1  K1M30    ?)

這兩個指令的結果是不是讓M30=1(M30線圈得電)
                                                M31=0
                                                M32=0
                                                M33=0
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-01 13:41
寫成MOV K1 K1M30,但用D1的話,就可以直接改變D1的值來得到M30~M33的變化了。