樓主  發表于: 2011-08-16 01:54
故障現象:馬達過載燒毀。重新修好馬達后試機工作電流有39A,三相電流平衡。(變頻修過,保護設置是32A.。馬達是6級額定電流是31.6A)變頻沒有報警保護,以為是馬達沒有修好,換馬達后如故,換變頻正常。主意:以為是變頻模塊有問題,換了另外一臺機的整流模塊部分故障還是一樣,換了CPU主板后工作電流降到正常值18A。請教高手是什么原因產生這個故障。
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 07:18
你把那主板初始化試試!是不是參數不對引起的。