請問我要用20A的電流,現在選40A的固態繼電器要用散熱器嗎,選用繼電器有沒有公式的
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-27 17:10
樓上幾位說的很清楚了,看實際電流選型。
我補充一點,國產的固態繼電器有些是不阻燃的,在短路狀態(類似過電流)保護未動作時就著火了。
我就遇到過在柜內著火了,所以,要么選擇質量可靠的阻燃的產品,要么在安裝位置上要考慮一旦著火會不會燒到重要的元件和引發重大事故。