美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kstan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kstan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-22 14:46
關于 QJ71C24N-R2串行通訊模塊與組態王的通訊。這幾天一直都沒有通訊上。已經翻閱了很多資料了!萬望各位高手指點
kstan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kstan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 14:51
描述:232連線和模塊GX設置
圖片:
描述:QJ71C24N-R2 連線圖(三菱手冊)
圖片:
描述:串口設置
圖片:
描述:在組態王上設置QJ71C24N驅動
圖片:
描述:定義了輸入X變量
圖片:
描述:通訊 測試畫面
圖片:
經過一下的設置后,進入讀取I/O點的測試 還是不成功。
kstan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kstan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 19:07
我 感覺是 我的 USB轉RS232的數據線惹的禍!
因為我用GX軟件通過QJ71C24N通訊時,使用USB轉RS232的轉換數據線 通訊不成功,但卸載了轉換數據線 驅動后,再次通訊就可以了!
kstan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kstan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-22 22:16
請問 有哪位 是 有過 通訊成功的經歷的呢!? 讓我參照一下吧!!
kstan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kstan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-22 23:25
弄了幾天還是通訊不上! 請問有否付費的技術指導呢? 請告知? kstan@tom.com 或 QQ:53009658