美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-28 15:46
高手們

   臥龍伺服脈沖接收端口PLUS+      PLUS-    這兩個端子   ,如何連接到PLC  上,我想用Y0發脈沖,這樣應該怎么接線呢?


     有誰有這樣的電路圖嗎?
yk136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 142 點
下載積分: 650 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2016-05-29
查看yk136的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-28 21:48
看你的PLC是共陽接法,還是共陰法,,如果共陰的話,Y0接脈沖正,GND接脈沖負。如果共陽,24V接脈沖正,Y0接脈沖負。