引用引用第8樓aaweihua于2011-09-17 21:42發表的 :看不明白樓主的方案:主變頻器有電位器,說明車速需要調整;有張力電位器,這涉及到同步運行問題;上一級沒有給下一級電壓信號,那么我想問樓主,當主變頻器升速時,后面的變頻器如何跟著升呢
引用引用第33樓ufo6363于2011-09-19 12:21發表的 :今天又搞了一個中午,加速時間我設10秒。。在不開機的情況下調節張力電位器,當然張力電位器都在同一個高度調節的,使頻率一臺比一臺大一點,但是開機就完全是兩個效果,按道理講這樣調整的話開機后收線應該會平穩的。現在是開機張力輪有的往下掉,有的往上升。然后我又調整了聯動比。還是不理想。上下限也做了調整。。