美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fffsjm
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-18 09:57
一個7.5千瓦電機缺相10小時沒燒   猜猜是啥原因
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-18 11:22
那要看電機處在什么狀態,如處在空載的狀態運行。這時缺相熱保護會很長時間脫扣,在加上周圍的環境溫度低,通風好,再就是電機帶負載運行,缺相后熱繼電器馬上保護電機運行停止,直到人發現為止