美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-01-08
查看linglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 09:44
信捷變頻真垃圾,以前為了跟PLC和屏的廠家一致,用了20幾臺,現在老是出現奇怪故障,要么報E-12,關一下又好了,用一段時間又掛了。說明書上說是要返廠家修。有一臺這個故障修了三次到現在還沒好,廠家說沒找出故障原因,就是更新程序 。還有兩臺,用了一年后,(好像過保了它自己知道一樣0,老是參數自動跑掉,而且只是這一個,外部運行功能選擇,這一項。很準的,隔一個月左右一次。有時參數有的,沒跑,就是外部啟動不了,恢復出廠,再重新設定,又能用了。我真對它失望了。問了廠家,說是干擾,我同樣的柜子做了十幾臺,就一臺柜子這樣。就算是干擾,也不可能參數沒了吧。各位有這方面情況的也說說。
fanhaipeng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 2768 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-04-26
查看fanhaipeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 09:01
我沒用過信捷,好像是儲存芯片的問題,請試著將故障變頻器的驅動板和主板換到另外一臺變頻器上如果還出現就可以判定故障了。