美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇見一怪事,我從業多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家幫我解答下。
前天廠里突然瞬時停電高壓真空斷路器跳閘了,合閘后收到車間通知一臺電機反轉,檢查后不知道是什么原因就調相后正常。電機為變頻器拖動,一臺變頻器拖動多臺電機,就只有這一臺電機反轉(這一臺電機前好幾天因為減速箱故障換的全新一套,使用多天一直正常),變頻器接出主線接多臺電機,每臺電機都配有電動機斷路器,電機到斷路器在到主線的線路不超過兩米,檢查斷路器和線路都是完好的,先調相后一直正常使用。可是為什么會反轉呢?????????
自學
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 17:52
用一臺變頻器拖多個電機,這樣用的電機都是小功率的,如果有一臺電機缺相或線路有接觸不好就會有出現樓主所說的現象,我經常碰到這種情況