工作上遇見一怪事,我從業多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家幫我解答下。
前天廠里突然瞬時停電高壓真空斷路器跳閘了,合閘后收到車間通知一臺電機反轉,檢查后不知道是什么原因就調相后正常。電機為變頻器拖動,一臺變頻器拖動多臺電機,就只有這一臺電機反轉(這一臺電機前好幾天因為減速箱故障換的全新一套,使用多天一直正常),變頻器接出主線接多臺電機,每臺電機都配有電動機斷路器,電機到斷路器在到主線的線路不超過兩米,檢查斷路器和線路都是完好的,先調相后一直正常使用。可是為什么會反轉呢?????????
自學
fdw1900
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 230 點
下載積分: 792 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2017-03-10
查看fdw1900的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 17:23
以前我也遇到過這問題,后來查到時缺相了,變單相電機了