美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-21 09:15
海泰克PWS5610T-S,5.7寸屏使用同一PLC程序及屏程序通訊不上,不知道是什么原因。一共有四臺機器其中兩臺可以通訊,另外兩臺通訊不上,求大家幫助。
我把不能通訊上的屏裝到可以通訊上的機器上也不能通訊,可以排除是PLC的原因和線的問題。海泰克的屏到底怎么樣,你們出現過類似情況嗎?
感覺這個屏用起來比較麻煩,很多地方操作起來比較氣憤!這個屏只有一個通訊口及COM1,說明書上說可以作為232 422 485來使用,求大家幫助解決辦法,客服那邊也難解決,今天說來等解決方法。希望大家來參與,等傳上解決方法。
sychenzheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 94 點
下載積分: 460 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2020-08-24
查看sychenzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 14:13
切換開關切換沒有?菜單中的通訊設置是否有修改?