彈簧式多芯電纜。其中三根驅動馬達,并有屏蔽包著。其他用來接輸入PLC的信號,檢測元件為NPN唱開型。在用丹佛斯變頻器時,在馬達運轉中有物體接近檢測元件,此時有信號送入PLC,當物體離開后信號沒有消失,PLC有信號。而物體已經離開檢測元件,而檢測元件上的燈由明亮轉為暗亮。當我在屏蔽包上連接了地線后,問題解決。但用施耐德變頻器時,沒有上訴問題。。。。。。。。。。。。看來不同牌子的變頻器有不同的干擾度,請各位說說自己的看法。。。。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
果丁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 1385 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2024-03-30
查看果丁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-03 20:57
一般來說把屏蔽線接地就問題不大,最好變頻器的輸出線不要跟PLC的輸入信號放在同一電纜。規規矩矩的配線想出問題都難。