美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

eagle2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 475 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2012-06-09
查看eagle2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-06 23:18
工藝是用三凌PLC通過485通訊控制2個英威騰CHF100A系列變頻器,每個有4個按鈕控制,分別是啟動、停止、加速、加速。如果第二個的轉速要隨第一個的轉速成比例變化,是否還要用編碼器?怎樣編程?
請教各位大哥有沒有程序實例,急用。謝謝了。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-06 23:35
那要看你的要求高不高。PLC控制兩臺變頻器的啟動和停止,1號變頻器的模擬量輸出接到2號模擬量的輸入,調整好兩臺變頻器的PID參數就可以了。
自己的事情自己做.