美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-12-17
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-23 21:06
圖片:
     今天朋友問我他們公司的戶外變壓器電壓可以調嗎,說公司電壓超過了410V了。這個問題我真沒有遇到過。希望大家幫我解答一下。
變壓器如下圖所示。如果可以調的話,怎樣調??
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 09:18
可以調的
將高壓可靠斷電后,將調壓檔位開關調到10500檔位上。(一般都在10000上)
要注意的是:調壓檔位開關因長期不用,接觸表面有時氧化,造成接觸不良,燒壞變壓器。正確的方法是將調壓開關反復旋動幾次,除去表面氧化層,保證接觸良好。
但如果高電壓不是長期的,只是因為電網波動而有時出現,持續不過幾天,那就不要調了。
[ 此帖被yyy313在2011-10-24 09:31重新編輯 ]