美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-16 16:26
已知變頻器的輸入電壓(來自于PLC模塊)是DC5V,如何計算其頻率
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-16 17:01
是多少頻率要看您的變頻器說支持的輸入信號的類型以及變頻器所設定的基準頻率,如:您變頻器設定的基準頻率為50HZ,輸入信號類型為0-10V,那么可以近似的認為是50%,也就是25Hz,而如果是正負10V的話,那么就成了75%,也就是37.5Hz,當然,通過這樣計算是有誤差的,在變頻器的內部參數中有專門的寄存器位是指示當前變頻器的頻率的,因此,如果哦通過通訊來做的話,那么讀取這個寄存器位將更方便且精準一些。

而如果用于速度控制,一般是不會以變頻器的頻率作為控制依據的,否則精度太低了。

以上!

Good Luck!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 鼓勵!