廣東一個客戶要購買F930GOT-LBD-C,但此舊款已經停產,庫存也無。建議使用GT1030-LBD-C替代,并免費幫他轉換程序。
客戶使用GT Designer2  ver1把程序讀出發給我,程序非常簡單,就2個數值輸入,3個數值顯示,一個時刻顯示,兩個畫面切換開關。
心想這樣簡單呀,我隨即使用GT Designer2 ver2.79把程序轉換成GT1030-LBD-C,輸入到新觸摸屏中,把與PLC連接的線配好。

原本這樣就可發貨了,為防萬一,我連接上PLC通電試了一下,一試發現有些奇怪:
1,有一處數值輸入,32位,長度9位數。我輸入123456789,顯示設定值不對。但可以輸入5000,20000等小數值。如果在PLC中強制輸入123456789,在屏上顯示的居然是負數。
2,另有一處數值輸入,16位,長度1位數,也是輸入不太正常,有些數值不能輸入。
3,有兩處顯示,D50與D25,我在PLC里設置兩個都是一樣的數值,從0到200變化。但兩處數值顯示居然不一樣。怪了,在PLC里,D50=80,D25=80,但觸摸屏上顯示的不一樣。

我與PLC里的數值反復比較,感覺很奇怪,也摸不著頭腦。但發現新建一個數值輸入是正常的,于是我新建了所有的數值輸入和數值顯示,再與PLC連接測試,均顯示正常后結束調試。
發順豐快遞,次日到達廣東深圳。
有這些奇怪情況,我當時并未在意,心想可能是F930GOT-BWD-C轉GT1030-LBD-C時程序出了問題。

昨天晚上卻接到客戶的電話,說現場反應觸摸屏不正常,和以前F930時顯示的數值不一樣。

早上到公司打開客戶發來的程序細細研究,找到問題所在,當時的程序設計人員,超級簡單的F930程序中卻暗藏懸機:
以輸入為例:


他設置了增益1=125,增益2=1000,這樣如果輸入1000,真實數值是1000*125/1000=125。由于這個換算關系,因此他把輸入上限定在了一千萬,而不是輸入上限999999999.
那個1位數的數值輸入,設置的范圍是4~6之間:



我讀這個程序的時候,看到畫面非常簡單就沒在意,沒想到原來的設計人員會做這些設定。
遇到問題后也沒有深究,只是草草了事。結果發到現場不能正常使用。
這件事提醒我,再簡單的事情,也一定要細心。我把這個教訓發上來,接受大家的批評。