樓主  發表于: 2011-10-25 18:58
哎  用FX2N-485-BD和臺達VFD-B通信    正轉  反轉  停    開機20HZ   最高50HZ   用X可做加減控制    這個程序終于試好了   搞了這么久 以前一直在找是不是通信格式不對  數據格式不對   數據錯了   -----------其實都是沒錯的   -今天 我把那個程序的X0上升沿輸出M0   X1上升沿輸出M1     的上升沿去掉  一試好了!!! 這就是自學的結果       這個就是我今天試過的   絕對能用的程序     VFD    運轉  頻率  命令來源設置成485通信      站號1    速率9600      7N2      感謝所有指點的師傅
附件: FX2N PLC與臺達VFD-B變頻器通信(絕對能用).rar (13 K) 下載次數:551
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享
  • 下載積分:+5(蕭風) 樓主好執著
  • 工控威望:+15(ymmfa)
    xqb5566
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xqb5566的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-10-27 19:49
    用個屁呀,注釋都沒有改過來。明明是開機20HZ最高50HZ。還有程序里面沒有M3。還有沒用CCD指令。