一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化 現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎? 補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生? 請大家指教 |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
復位后并不能從根本解決問題的 |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
怎么具體來判斷呢? |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
把過電流保護值相對的改大一些 是指調整熱繼電器嗎?(出故障時熱繼電器并沒有跳) |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
沒有看明白,請再詳細說一下 |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
這個的可能最大,但是怎么會不穩定呢?負載有變化? |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
變頻器線路不允許有熱電器?這個論斷有待商榷吧,一臺變頻器帶幾個電機的時候應當必須給每個電機回路配熱繼電器的啊,而這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的。 |
---|---|
|