工控機與臺達VFD-B(1.5KW)變頻器通訊,變頻器接了一臺800W三相電機(空載),變頻器接地線都沒接(只接了電源輸入,電機輸出,還有通訊線),USB轉485用的是普通導線(USB轉485接口網上買來20元),出現如下問題:
1、通訊不穩定:工控機控制變頻器運行一段時間后(大概幾分鐘),出現通訊失敗,需工控機上重新連接才可以再次通訊,連接后幾分鐘再次出現通訊失敗。
2、工控機讀變頻器的參數有:輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、輸出功率、輸出轉速,這5個參數讀數跟變頻器面板上顯示都一致,但是有一個問題,當變頻器輸出頻率給定為50HZ時,電機轉速大概有2940轉/分,變頻器跟工控機都顯示轉速為69轉/分,怎么會差這么多?是不是得自己用頻率來算出轉速?還有這5個參數中,哪幾個顯示的是準確值?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 20:39
1,通訊不穩定:檢地線,只能單頭接地。用代換法檢查通信相關的硬件,如換個USB口(可能要電腦設置COM口號),換USB轉485線,或把通信波特率調高一擋等。
2,工控機上軟件明顯工作異常,應該和變頻器有關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人