樓主  發表于: 2011-11-07 13:45
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
請各位能給點意見
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 19:40
變頻器功率跟電機的功率匹配一般都問題不大。一臺是工頻運行一臺是加變頻動行。如何讓氣壓到達設定值后,工頻動行的那一臺空壓也能有一個休息時間,這是一個應該要注意的地方。畢竟讓空壓機長時間的運行壽命會大打折扣的。