美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 09:31
有個J3的絕對值控制模式 用的是FX3U,有個弊端就是,比如我更改伺服參數單獨斷伺服的電,或者過程中人為的只斷伺服的電,則會造成ABS值無法讀取,電機無法運行。
只能PLC斷電一次,或者復位一次才可以。比較麻煩,不知道大家是怎么處理的 ,我加了復位單獨讀取也不行,謝謝