美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 21:19
我廠供氣用的加壓風機是用富士P11S系列,功率200KW的變頻啟動,最近一段時間總是莫名其妙自動降低運行頻率
甚至有幾次直接頻率歸零了,但是經檢查運行信號正常輸出,只是頻率為零,也沒有報警。參數什么的都檢查過多次,沒有問題~
外部控制線路什么的都重新換了屏蔽線,仍然沒有效果!是在是沒有辦法了,求諸位大俠指點!!!
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 21:51
回樓上,面板也換過了,參數也恢復初始設置了,問題依然沒有解決~~~
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-15 08:58
頻率是外部端子手動控制加減,現在的情況就是在沒有手動加減時候,它也不會按設定頻率運行
而且,我也試過讓其空載運行,結果也是一樣~~~
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2024-12-11
查看大空間的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-15 19:44
回樓上,面板控制也早試過了,同樣不行,讓然升不起頻率~~~
頭痛,只能等明天找售后保修了~~~