美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

chenzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenzi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-17 21:09
晚上好:
      我選用的是雷賽的步進驅動器以及電機,PLC的型號是FX1N-40MT,脈沖輸出點Y0有輸出但是電機不工作?而后把程序內Y0改為Y1.步進電機正常轉。程序編寫的又沒有錯,請問Y0與Y1有什么區別?還有勞各位的大力支持!謝謝!
ofchina811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 126 點
下載積分: 2255 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2016-06-02
查看ofchina811的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-07 16:08
你好,這2個點是一樣的,都可以發送脈沖,首先你要確定COM0有沒有接,其次要看Y0輸出指示燈有沒有動作,還有特殊軟元件M8145有沒有一直為ON,如果一直為ON則Y0不能發送脈沖
[ 此帖被ofchina811在2012-04-07 16:13重新編輯 ]