樓主  發表于: 2011-11-19 14:04
西門子S7-200擴展數字量模塊的編程地址是怎樣的,比如說CPU本身帶有24個輸入點,再擴展一個數字量模塊,它的輸入點地址是不是從I3.0開始?多謝!
saniya
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-12-24
查看saniya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 18:16
0.0到0.7為一個字節
1.0到1.7為一個字節
2.0到2.7為一個字節
如果CPU為10個點的輸入,那就是0.0到0.7       1.0到1.1      繼續加的模塊就為2.0開始
你說的24個點的CPU應該為0.0到0.7       1.0到1.7       2.0到2.7 共24個點繼續加的擴展模塊的地址應該為3.0開始