本人用Q06UDHCPU+QD75M4連接MR-J2S-20B伺服驅動,再接伺服電機。
伺服驅動MR-J2S-20B開機,LED顯示"Ab”。L1,L2,L11,L21均接線正常。
使用GX Works和Configurator-QP測試,顯示“伺服未安裝”,錯誤代碼:108。如下圖:




哪位大哥幫忙解決一下,謝謝!
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 3229 點
下載積分: 12006 分
在線時間: 401(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-12-01
查看gcbplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 20:04
我也來學習一下
時間都去哪了?。!
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試、備份 ;FB塊口令解除