樓主  發表于: 2011-12-12 22:36
請教各位高人:
沖床停了一天時間開機觸摸屏上就顯示通訊異常:此沖床用(三菱FX0n  PLC)  與(三菱FX-50DU-TK-E觸摸屏)所用通訊線是DB9F(針)傳MD8M(針)。
以上現象是由那些原因引起的。謝謝
yuan0971
對大腦的投資是最沒有風險的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 316 點
下載積分: 618 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2019-05-04
查看yuan0971的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 08:29
這種事情我也遇到過,有時一停產,再生產,網絡就不通了,再從新聯網,正常。電的東西就這樣神鬼出沒