美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xzygongkong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 114 點
下載積分: 510 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2021-06-03
查看xzygongkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-14 15:18
我有一個 臺達B系列 的1.5KW的變頻器,之前報HPF.1(GFF硬件保護線路異常)經經檢修后更換了檢測電路(霍爾元件),上電后故障解除。不過現在空載時只要運行變頻器就報OCC,不管是面板操作還是端子控制。跪求各位高手指點。如想個深入了解請加本人QQ1304007218。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 19:04
如果排除了霍爾,就找找驅動部分的電流檢測電路!B系列的使用316J做的嗎?忘記了,換換316J試試!