我廠有一個CPU315-2DP主站后緊跟幾個數字量模塊,另又通過DP線連接兩個153-1站,現在因為改造要拆掉其中的一個153-1站,請問程序里應做如何改動,只刪掉組態里的153-1站可以嗎?被拆掉了模塊而程序里還有他們的地址是不是會報錯。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 21:30
組態中需要修改,程序中要根據你的工藝需要進行改動。如果沒有關聯性,那么已存在的地址不會造成程序報錯,但是會延長程序掃描時間。

另外,要注意調整DP總線上終端電阻的設置。