美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 14:59
假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 16:01
昨天公司一臺起重機,30KW的電機,控控制柜的一次線燒燃了,100A正泰的3P斷路器都沒跳呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(longfei1982) 熱心助人
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-16 17:02
    我發現一但出現短路明火的情況,斷路器就不會跳閘,昨天那控制柜是接觸器的兩相出線發熱,把絕緣層燒燃了,起明火,把柜子燒了一半,害我整理了一上午才弄好。往往電氣火災就是因為斷路器不作為引起的
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-12-16 17:16
    當然也有跳的時候,電流過載就會跳,我的熱水壺是1500w,6A的1P短路器,一插上熱水壺,斷路器就嗡嗡響,就是要跳閘的前兆,過個幾分鐘就跳閘了,后來換個10A的用著就很好,斷路器這東西還是要用的匹配,但是真的出事故了,它就不起作用了。一同行很多年前在有漏電斷路器的情況下還是把手給電壞了,可漏保沒跳閘,可有些時候,工作很正常時,漏保又經常跳閘。我說的有點啰嗦了,這么多年工作就怕設備跳閘的問題,我們的設備電源全部都必須裝漏保,一出現跳閘的情況,查故障就很困難