美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yasimi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasimi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-19 22:01
我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激!!!!!!!!!!!!
yasimi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasimi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-03 09:56
1、互感器沒有問題,用多個鉗形表測過;2、電機是新的,并且兩臺都這樣(一新一舊);3、輸出沒有聯軸節,用皮帶輪帶動離合器飛輪;