美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a724451666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 650 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-11-07
最后登錄: 2014-07-20
查看a724451666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-20 14:39
做個高壓測試的設備,需要在靜態狀況下切換,切換后會給測試零件上最高加5000V的電壓,時間不會超過60S。有沒有像用中繼那樣的切換方法,而且能夠耐這么高的電壓?
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 16:11
我這里有帶電切換電壓7000V,靜態1萬V。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-21 16:17
引用
引用第1樓longkeming于2011-12-20 15:31發表的  :
主要是考慮你的電流,如果是毫安的電流,1萬伏,用普通的繼電器也可以,也就是功率

想的簡單了,我剛做過耐壓測試臺,普通繼電器不要說切換電壓了,就連絕緣層耐壓都過不了或者常開觸點直接導通了。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,