最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC 可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了 很是郁悶 打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能 說明下 我用的是60點的主機 因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠 信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大 大家說說我該怎么辦啊 |
---|---|
|
langman
級別: 家園常客
|
我用過10臺都沒有出現過問題,其實PLC上24V電源我從來都不會去用它的(除非你就用一個傳感器,其他沒有用到24V),一般都配個開關電源, |
|
---|---|---|
|