美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-12-23 18:18
10樓正確
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8370 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2024-07-16
查看何舞汽的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-23 19:55
同意8樓和10樓的,因電源的內阻是很小的,兩電源電壓是不會完全相等的,兩電源的壓差除以內阻就是電源額外增加的電流,故不推薦直接并聯!
閑坐莫談國是!
陳新宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 190 點
下載積分: 7408 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2011-10-09
最后登錄: 2024-10-18
查看陳新宇的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-23 20:08
不能并聯用可以把二個開關電源的正級或負級接在一起分路用
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-24 08:03
應該是可以的,目前的開關電源的電壓輸出端都接了大電容,兩個并聯就是增加了電容容量。這個和干電池并聯略有不同。
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-12-24 09:30
理論是不可行的   但是實際上就....   呵呵
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-12-24 12:11
兩個電源內阻不一樣,就會形成電壓差,也就是電位不一樣,電位不一樣就會有電流
一個電源相對另一個電源天天在做工。
實際中用了天也塌不下來
哈哈
鎖螺絲機
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-12-24 20:49
這個真不會,感覺這樣做,沒有什么意義,不過讓我想起了,另一個問題?
電力變壓器能否并網
我有兩臺10KV電力變壓器,一個1600KVA,一個1250KVA,想把變壓器二次并網有什么技術要求,電力部門能否給與幫助?
       2008-9-10 11:10 最佳答案 1、接線組別相同。
2、變比差值不超過±0.5%。
3、短路電壓值不超過±10%。
4、兩臺變壓器容量比不超過3:1。

原因:
1、接線組別不同在并列變壓器的二次繞組中會出現電壓差,在變壓器的二次側內部產生循環電流。
2、變壓器比不同,二次電壓不等,在二次繞組中也會產生環流,并占據變壓器的容量,增加變壓器的損耗。
3、變壓器短路電壓與變壓器的負荷分配成反比。
4、容量不同的變壓器短路電壓不同,負荷分配不平衡,運行不經濟。
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-12-24 21:43
節上去就知道啦 那么多廢話
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看六度心寒的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-12-24 22:42
不能并的,如果用電的硬件只有一個的話只能換大容量的電源,如果用電的硬件有多個可換大容量的電源,也可用多個電源分別供電!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18483 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-12-25
查看堅士人的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-12-24 23:58
認同10樓
jws1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 187 點
下載積分: 509 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2024-10-25
查看jws1976的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-01-06 16:12
這是我以前當電源工程師的經驗啦

如果電壓相同的話
是可以并聯輸出
但是問題在于
通常看到的
電壓都會有誤差
就算同牌子的
也會有0.X 的電壓誤差
吃載之后
變化率更大
所以建議大大
把設備劃分開來
讓電源供應器 各別去供應設備
但是地線(或稱負極)要連在一起
因為不連在一起
電壓會有偏差
以上 請參考
jws1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 187 點
下載積分: 509 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2024-10-25
查看jws1976的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-01-06 16:29
另外一提
我有做過幾組試驗過
同樣規格 同樣電路的電源供應器
我做壽命測試過
時間久了
有的電源供應器會發燙(大于100度)
那是因為兩組電壓輸出有誤差的關系
所以造成一個輸出電流不大 一個輸出電流過大
短時間真的不是問題
問題再于久了
很容易一個燒掉 另外一個跟著燒掉(因為負載都變成一個電源供應器再負擔)
所以我還是建議規劃分別提供電源到設備上面
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人