美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
iamwcq009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 224 點
下載積分: 826 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-19
查看iamwcq009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-19 09:28
我也是遇到類似的問題,三菱Q系列PID調整時需要加載PIDINIT指令的!