美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jiangzhiyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 158 點
下載積分: 616 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-25 02:47
我用的是橫河PLC溫控模塊,采集上來的溫度在低溫的時候還可以,到1000度以上,溫度上下浮動較大,比如說現在PV值是1120,一會兒是1130,再一會兒是1110。總共是32支熱電偶,有兩支出現這個問題。其他都很穩定。我熱電偶到PLC模塊的距離是25米左右,但不是用的屏蔽線,是普通的補償導線。換成屏蔽線很麻煩。不知有何其它解決的辦法?請高手指教!
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 13:15
也可增加一個溫度補償模塊