美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

710918890
TYTY
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 2100 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2021-01-16
查看710918890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-25 12:15
你好.公式為V .(AD轉換)=3.14乘直徑乘轉速.計出N轉速=P份之60F頻率乘轉差率,如何將它DA轉換成0--10V控制變頻器,且它會成線性比例控制速度同步?請教你們.假設棍徑為0.6米;要求最高線速為70米:電機為4極.50HZ.1480R每分鐘:
N=60除(3.14乘0.6米) 約等于=50轉每分鐘.
那么我控制變頻器的0--10VDA轉換信號的依據?是用以上的N.實行DA轉換嗎?50除以1480=每HZ為29.6轉每分鐘,10V對應50HZ每V為5HZ .0.1V為0.5HZ即我用0.4V就能過到以上N ,那不符合??變頻器的控制如何合理運行?我將要求最高線速為70米轉為AD的0---10V值?對吧?請大家解決我的問題.謝謝師傅們.
lisirong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 296 點
下載積分: 10284 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2024-09-13
查看lisirong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 06:05
電機的轉速度應為750R/MIN