先從K1、K2接觸器談起,K1、K2 主觸點串聯,當急停動作時,K1或K2有任意一個處于粘連狀態,另一個接觸器在本次指令周期一定可以將主電源R、S、T斷開。而此時在整個控制柜中應除了必須的維護和控制電源外其它的都斷電了。(通過K1和K2的冗余配置實現任一部件的單一故障都不會導致安全功能的損失)
而K1和K2的輔助常閉觸點串聯在安全繼電器的自動復位輸入通道中,當K1或K2 有粘連時安全繼電器會禁止11、12和21、22兩組輸出點的輸出。(避免了故障的累積導致安全功能的喪失)
急停開關1和急停開關2為多地控制,它們各有一個常開點接入PLC 中。當系統做的大時會在多地串聯多個急停開關。這樣做就可以在人機界面上直觀的看到是哪個急停動作了,以減少故障停機時間。
急停開關有兩個常閉觸點分別串聯接入安全繼電器的輸入通道1(S11、S12)和輸入通道2(S21、S22)中。當本次急停動作時,輸入通道1或輸入通道2有任意一條回路因短路或其它原因失效,另一條輸入回路一定可以切斷安全繼電器兩組輸出通道的輸出。
接著急停復位了,但現在已有一條輸入通道處于失效狀態,此時安全繼電器會禁止兩個輸出通道動作,以避免故障的累積導致安全功能的喪失。
[ 此帖被liuguanglei4在2011-12-27 02:17重新編輯 ]