        定位模塊:QD75P4,伺服放大器:MR-J2S-20A,伺服電機:HC-KFS-23,絲杠螺距10mm。
    
    伺服放大器電子齒輪比設置:CMX:4096,CDV:125,其他參數都是默認設置。

    現在的情況是:在GX Configurator-QP軟件的TEST模式中,JOG速度只要超過100,就會報警(代碼102)。而JOG速度小于100時,可以正常操作。
  
各位達人,有沒有遇到這樣的情況呢?請指導小生,先謝過了。
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 11:03
補充說明:當報警(代碼102)時,伺服放大器上顯示的卻是Ready ON