美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-02 16:14

  各位大俠:
    
     小弟有個三菱PLC A系列的,A2SH !運轉了很久了,停機了一天多,開啟時 Y點沒有輸出,
  在RUN的時候,ERROR 長亮。 我在拔COM口的時候,看到Y點有幾個點亮了下,然后我再去插的時候,
  就又不行了,可能會是什么問題呢?請大俠們賜教!
  
daijianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-11-28
查看daijianhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-02 20:08
可以利用PLC編輯軟件在線讀取PLC的當前狀態信息,如果是RUN燈閃,ERROR燈常亮,多數是輸出單元的保險絲熔斷或者公共電源異常。
如果RUN燈不亮,那么就有可能是你的I/O口上的那個功能模塊異常,可以采用單個插拔的方法,直到找出讓RUN滅燈的那個模塊。
daijianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-11-28
查看daijianhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-03 21:52
可以到三菱網站查閱問題模塊的參數,其中有輸出端口的最大電壓及電流值,順便說一聲,三菱原裝的保險絲很難買到看,其實模塊的內部空間很大
只要查到模塊的電流參數,選用日常用的保險絲通過導線焊接使用是沒有問題的,當然保險管的外壁要套裝絕緣的熱縮管