美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-06 09:54
請問做自控的專家們.我這有款設備上安裝了兩個安全繼電器.因誤動作,致使安全繼電器保護了.現在機器開不了.請問安全繼電器保護后,能自動或手動復位嗎? 外圍開關點現已正常了,安全繼電器還是不能復位.所以現在是將繼電器的輸出觸點短接在使用.請問安全繼電器是一次性使用保護繼電器嗎?公司已申請從新購買兩個安全繼電器.型號分別是:SRB 400CS-24V和SRB 201ZH-24V.故障為SRB 400CS-24V通電只亮兩只指示燈,SRB 201ZH-24V通電沒燈亮.希望做這行的能給說明下原因.謝謝!

謝謝各位指點!現在搞好了。是外部復位線路接觸問題。
[ 此帖被zhujiyuan在2012-01-08 17:43重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 15:25
常用的安全繼電器是可以復位的,可以看做相當于多個時間繼電器和中間繼電器等的邏輯組合。
一般的復位時重新上電,手動復位,或者解除動作條件后自動復位。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。