本人的PLC是FX1S-30MR,為了驅動步進電機模塊,試著把Y0、Y1兩個輸出口改成了晶體管的輸出形式,獲得成功。經過運行,完全正常。
方法是拆下Y0、Y1繼電器,根據以下電路圖用洞洞板剪兩個和繼電器一樣大小的小板,焊上相應的元器件,再焊到繼電器的位置,就可以了,光耦也可以用其它的型號,因我手頭只有這種型號的。
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1775(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2024-12-22
查看w80859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 08:59
引用
引用第12樓394388686于2012-02-27 11:44發表的  :
高手,學習下,昨天跑去買了個二手FX2s MR滴,回來一看我暈是繼電器輸出,坑爹啊花我400大洋

繼電器MR   晶體管MT  算當交師傅錢了小哥