圖片:
因在做定位系統,用到PLSR指令,因為要用多次,我就把PLSR寫到子程序了,用到時就調用子程序

為了人性化一點,我在編程時設置了一個急停按鈕,有什么意外情況發生時可以按下急停按鈕后電機停機,即PLSR指令不再輸出脈沖,但是發現按了沒用,還是有脈沖輸出,不知是什么原因,是不是在主程序里不能控制子程序呢?

如圖所示:啟動時會接通M0,急停時我在主程序里已經切斷了M0,但是還有有脈沖輸出,理論上來說M0斷開時不會有脈沖輸出了,不知是什么原因?請教各位,

謝謝
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-12 13:53
圖片:
圖在上面,啟動時我就使M0得電了,急停時我斷開MO,但是還是有脈沖輸出。我就想確定是不是在主程序里斷開M0,如果沒調用這個子程序的話是不是不能停止脈沖輸出。
還有,我試了下M8145置位后還是有脈沖輸出
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-12 22:36
嗯,那我急停時調用這個子程序,同時使M0斷開,理論上應該不輸出,但還是有輸出,不知什么回事
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-13 11:20
問題還是沒得到解決,是不是在子程序沒執行完畢時不可以再調用子程序?
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-13 11:36
好的,馬上傳上來。
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-13 11:40
這是源程序。中間那些DEMUL之類的都是計算電機脈沖的,那些和急停控制應該沒什么關系。

主要問題是只要能在任何時候按下X15能使PLSR脈沖不輸出,即 我從觸摸屏按下要斷開輸出
[ 此貼被yzr520在2008-05-13 12:13重新編輯 ]
附件: 5.13新加程序.rar (11 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-13 23:14
上樓的,急停的時候寫Y000是什么意思?用指令怎么寫?請指教
yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-14 11:33
急停按鈕沒問題,是不是要等PLSR指定的脈沖輸出完畢后再掃描其它的程序,這樣就要等到輸出完畢后才能斷開回路呢