樓主  發表于: 2012-01-12 10:32
我將PT模塊與4個pt100連接 ,然后采集數據,用觸摸屏顯示出來,但是顯示的溫度和實際的溫度相比,反應總是慢10幾秒,將PT100從熱水里拿出來,他也要1分鐘左右才能顯示回到室溫,求解[實際溫度是用溫度計來測量的]
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 17:01
采集周期怎么設置,我只設置了平均采樣次數為4,按理說有延遲不會這么長時間 ,回到室溫溫度計只要10幾秒 ,PT要1分鐘 ,  
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-13 11:22
至少溫度計比PT100快很多
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-13 19:55