今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電  換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了  然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上  可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了電 ,霉的啊,請問是怎么回事啊  求大俠
不行的話 我就換固態繼電器電路了
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 1071 點
下載積分: 31928 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-12-05
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-14 08:43
頭一次聽說可控硅控制極還可以這樣并聯使用,