美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-13 20:39
有三相線,用萬用表量電壓正常,用試電筆量有一相沒火,并且負載運轉正常。有誰見個嗎?后來查了好久,才發現那用試電筆量沒火的一相接地了。但為什么用試電筆量會沒火!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83659 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-23 15:35
相線接地了,用測電筆測肯定不顯示,應為對地電壓為0了!而與外地隔離了.所以不會影響負載工作!