我使用HITECH 6A00T使用485連線OMRON E5CZ 溫度表,
可以讀取現在溫度也可以輸入設定溫度,
但無法控制RUN/STOP 這個BIT。

我連線溫度表格式選擇 ModBus RTU Slave (Beijer Addressing)

6A00T 設定值內  設定為 寫至 2/5:SDH4_106 讀取:2/5:SDH4_106
讀取寫入都可以正常。

OMRON E5CZ 溫度表 RUN/STOP 的控制是2/5:SDH4_2 ,
2/5:SDH4_2 卻無法寫入(會顯示一個通訊的錯誤訊息),但讀取正常,
請問有辦法正確寫入嗎?

xuzm912
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 242 點
下載積分: 1993 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2019-10-08
查看xuzm912的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 07:48
剛接觸