樓主  發表于: 2012-02-04 20:37
我公司有一臺315KW 的電機,用的是施耐的軟啟動直接啟動,沒有旁路,軟啟動的型號是ATS48C48Q,電機三角型連接, 年前設備改造,電機換355KW的,軟啟動要換大一個型號,選ATS48C59Q這個型號,在選型號有點迷惑,選型列表寫,軟啟動直接啟動只能帶250KW的電機,軟啟動三角形連接可以帶315KW 的電機,不知軟啟動直接啟動和軟啟動三角型連接有什么不同,怕買回來帶不能用,誰用過施耐德的軟啟動,這個型號能不能帶355KW 的電機。
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-09-06
查看qzh_sjd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 11:06
選型手冊中要考慮你的負載情況一般重載要大一號我廠用的較多從穩定性考慮多大一號