美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建設 做的項目 ,雖然不是什么大不了得設計,但是讓我感受到了震撼!
其實就是冷卻循環水泵 啟動 停止這么簡單的電柜,一用一備用,24小時開機的
我今天去關水泵,按了一下 停止按鈕后松開 泵繼續運行中,這是什么意思?連續按了2下 還是沒停下來,后來長按停止 估計有3秒鐘水泵才停下來。
我就不理解為什么要這么做?接下來我就想明白了,因為房間里面放的是3臺30KW 的羅茨鼓風機
冷卻泵就是用來冷卻羅茨鼓風機的,三臺電機一起開著,那個噪音非常大,有明顯震動的感覺,為了防止震動把停止按鈕震開路導致水泵停止,
所以設計者用了2個時間繼電器,停止按鈕必須按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路電源中停止的方式,這樣的設計用在震動較大的場合真是太合適了!具體的電路控制原理我還沒研究,現在一看到接觸器 繼電器的電路就頭疼,上個圖大家看看。









[ 此帖被月澤在2012-02-11 16:05重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-12 20:57
第一,這柜子用的是什么牌子的停止按鈕?就這點震動就給整停了,這質量也忒好了。
第二,停止電路加延時不符合國標
第三,用16A斷路器是為了防止在電機啟動瞬時跳閘(我在實際工作中就把很多用3A的換成6A的,6A的換成10A的,很多原件都要比計算的理論值大點)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人