美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a62977386
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a62977386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-11 22:08
溫控器上有組“SSR''輸出觸點 是什么意思 這組觸點有電壓輸出嗎? 能否直接用溫控器輸出電壓來驅動SSR ?還有什么叫做 無觸點電壓
zjy000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 219 點
下載積分: 561 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-31
查看zjy000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 20:11
溫控器的SSR輸出,輸出的是占空比根據PID調節的PWM信號,一般是12V,直接驅動SSR,和繼電器的機械接點輸出不一樣。但帶負載原理一樣,比繼電器的開關頻率高100倍以上。